宝盈娱乐UPS电源项目招标文件


招标书编号:JXXM-Z14048

宝盈娱乐需采购一套高性能模块化UPS、列头柜和电池等并完成相关集成服务工作,现采用公开招标方式确定供货商,具体事项如下:

一、项目概述

宝盈娱乐原有2台艾默生UL3320KVA UPS作为宝盈娱乐服务器机房的供电支撑设备,运行了二十多台机柜,现已经接近满负荷运转。因此根据业务要求新购置1台高性能模块化UPS、列头柜和电池,用于给后续新增机柜供电;同时对宝盈娱乐原有策略进行调整,使关键业务得到充分保障。

二、招标内容:

编号

类型

要求

数量

1

UPS品牌范围

艾默生、APC和索克曼

 

2

UPS系统

UPS系统采用模块化N+1 UPS系统, 最大满足150KVA使用要求。本期配置:正常运行功率需要90 KVA1个功率模块备用,电池后备延时1小时。

UPS 需具有泰尔认证证书、CE 证书、TUV证书,并能提供相应的证书。

具有容量冗余和功率模块备份,保证系统的高可靠性并具有在线维修能力,所有功率模块、旁路模块、监控模块均可在线热插拔,减少系统的故障点,使系统的可用性大于99.999%

UPS功率模块内不含有内置静态旁路,整个系统共用一套静态旁路,并在UPS柜内标配有手动维护旁路。

UPS功率模块必须包含完整的整流、逆变控制功能,采用民主均流技术实现模块化并联运行。

UPS应采用双变换纯在线式技术,具有稳压、稳频等功能;必须配置串口,并免费提供通讯协议;具有LCD显示屏,本地化显示系统的运行状况;具备用以下保护功能:过压保护、低压保护、温度监控、过载、电池低压、断电等均由微处理器监控,并自动进行处理。

UPS 为标准机柜外观,宽度不超过 1000mm,高度不超过2000mm,能与服务器/网络机柜并排安装;符合主机房的整体走线方式,满足现场选择采用的上进线或下进线方式。

机房配电输出柜宽度不超过600mm,长度不超过1000mm,高度不超过2000mm,颜色保持与原有机柜颜色一致。

1

2

UPS电气性能要求

输入指标:额定电压380/380V AC(主输入为三相三线,旁路输入为三相四线),额定频率50Hz,电压允许变动范围±20%,频率允许变动范围±10%,输入功率因数≥0.99(满负荷),≥0.9850%负荷时)。电流谐波失真度≤3%(满负荷),≤5%50%负荷),功率软启动10~15s内爬升到额定功率。

整流器输出指标:稳定精度±1%

逆变器输出指标:额定电压220V/380V(三相四线);电压可调范围±5%,额定频率50Hz,稳压精度(稳态≤±1%;瞬态≤±2%);瞬态电压恢复时间≤20ms,频率精度±0.1%(内同步),频率调节速度0.1~1Hz/秒,电压波型失真度100%线性负载时≤3%100%非线性负载时总谐波≤5%;三相输出电压不平衡度<±1% (平衡负载)<±3%(50%不平衡负载)<±5%(100%不平衡负载),三相输出电压相位偏移±1( 平衡负载);±1( 100%不平衡负载),过载能力<105%额定电流;噪声≤65dB(距离设备1);效率额定满载≥96%25%80%负载率效率不得低于95%

静态开关指标:过载能力100ms10倍额定电流),转换时间≤1ms

;电磁干扰,符合GB9254GISPR22标准要求。

UPS输入端配电应提供可靠的雷击浪涌保护装置,在雷电波发生时,保护装置应起保护作用,设备不应损坏。

UPS应具有遥控、遥信、遥测功能,具有电池监测及保护系统。

UPS远程通信内容包括:输入电源故障、整流器故障、 逆变器故障、工作方式(整流器、逆变器、旁路)、同步方式(内同步、外同步)、直流电压低、直流电压高。

UPS能提供多种智能接口方式,包含但不限于RS232/485/TCPIP/干接点等,以便进行设备集中监控,UPS的告警信号应可通过继电器干接点引出至集中监控系统或驱动告警信号灯。

UPS有丰富的通讯方案,可显示诊断报警信息及其他资料。有大容量的日志纪录如电池放电次数等事件。

UPS出现故障时,自动报警系统可通过预先设定的手机短信或电话号码向有关人员和工程技术人员发出报警信号,以便及时处理。

提供中文后台监控App。

设备运行条件:环境温度:0-40相对湿度:95??(25,无凝露)。

 

3

电池要求

1)采用免维护铅酸蓄电池,规格为12V/100Ah*32*2组,共64支,含独立电池柜。

2)地面钢梁加固,提供加固方案。

64

4

配电柜

3组开关支路,每组接6个机柜,末端加浪涌防雷加导排,单回路。

 

注:

1)供应商需要将新购置UPS系统与原来供电系统对接,用于给后续新增机柜供电,实现两台系统并行运行;同时对原有的电源作备份策略进行调整,使关键业务得到备份保障。

2)以上清单配置必须全部满足,不允许负偏离(不满足视为废标)。报价应包含新建UPS供电机房装修、设备钢支架、列头柜、UPS输出电缆、桥架、后备电池组及支架、以及实施的全部费用。

3具有原厂商出具的针对本项目的授权函及三年质保承诺函原件

三、勘察现场及技术咨询

为保证新UPS项目设备能与宝盈娱乐原有设备及系统的顺利对接,各投标人可安排专业工程师于201411198:30-11:001430-17:00宝盈娱乐进行现场勘察。现场勘察地点:强毅楼1205室,联系人:宋老师(151513661390513-81050116)。

勘测现场的内容包括:现有强毅楼12楼的UPS负载、走线的现状调研;新建UPS机房的整体布局,主要设备位置摆放,桥架、空中走线的方法等。

四、投标人的要求

1、投标人具有独立法人资格,具备相应的经营资质和一定经营规模,拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。

2、所供设备必须有明确的生产厂家、型号规格、说明书、合格证、质保书等,其技术参数须为原厂设计和产品说明书所标定。

3、无论投标结果如何,投标人自行承担投标发生的所有费用。

五、标书要求

1、投标书分技术标书和商务标书,技术标书一正二副,商务标书一正一副,报价单独封装(按配置列表报单价及总价)。报价含运输、上下楼、安装调试及安装调试所需相关耗材辅材等全部费用,报价采用一次性报价。

2、投标人概况、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、主要业绩佐证材料等。

3、详细注明设备配置及技术性能参数。

4、提供验收标准和验收方法。

5、售后服务、承诺细则。

六、评标方式及开标时间

1、评标以性价比为基本原则,开标前由招标工作组确定详尽的评标方法。

2、招标人在对投标人的产品配置、品牌、技术特点、报价与售后服务以及企业规模、业绩、信用等因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人,招标人将不作任何说明,标书不退回。

3、开标时间另行通知。

七、售后服务

1、设备质保期不少于 年。

2、保修期内免费维护维修,保修期外提供免费维护和技术支撑,维修只收材料成本费。

3、设备发生故障时,报修响应时间为24小时内到达现场。

八、交货及时间要求

1、原包装新品交货。

2、合同签定生效后15内到货并安装调试好。

3、供方负责设备的安装、调试、使用维护等技术培训,保证设备正常运行后交付使用。

4、供货地点:宝盈娱乐指定地点。

九、付款方式

1、安装、调试、验收合格后,支付合同总金额的95,5%作为质保金,质保金一年后视质保和售后服务情况一次性无息付清。

2、安装、调试、验收合格后退回中标人的投标保证金。

3、未中标者,开标后凭原始收据无息退还投标保证金。

十、投标时间及地点

120141128 日 上午 830—10:30 (北京时间)

2、标书送达地点:宝盈娱乐财务处(崇謇楼810室)

3、联系人及电话:吴老师(0513-81050185

4、供应商必须以银行汇票的形式提交投标保证金10000元,进帐日期需在投标截止日前一天,请配合,未按时提交保证金的,拒收投标书。投标方投送标书时,需交纳招标文件资料费200/份(不退还)。

5、开户名:宝盈娱乐;账号:1111822109000052120;开户行:工行城南支行。

 

 

 

宝盈娱乐教学项目采购工作组

                                               20141114


 
 